    1.
    2. 閥門安裝一般規定
    3. 減壓閥的安裝
    4. 安全閥的布置


    1.   
    1.0.1 本規定適用于我院設計的工藝裝置中的工藝及公用工程系統中的閥門的安裝。
    1.0.2 本規定適用閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥和減壓閥。安全閥、調節閥、疏水閥的安裝見各專門規定。
    1.0.3 本規定與中國石化集團公司的有關標準、規范相矛盾時,按集團公司的有關標準、規范執行。
    2. 閥門安裝的一般規定
    2.0.1 閥門應根據管道及儀表流程圖(PID)上所示類型及數量設置。當PID對某些閥門安裝位置有具體要求時,應按工藝要求設置
    2.0.2 閥門的類型和溫壓等級應按照各工程規定中的配管材料等級來選用。
    2.0.3 裝置區內的閥門應布置在容易接近、便于操作、維修的地方。成排管道上的閥門應集中布置,并考慮設置操作平臺或梯子。
    2.0.4 需要經常操作、維修和更換的閥門,應位于地面、平臺或靠近梯子容易接近處。氣動和電動閥也同樣應布置在方便接近的地方。
    2.0.5 對于不需要經常操作的閥門(只在開停車時使用),如果在地面上無法操作時,也應布置在能架設臨時梯子的地方。
    2.0.6 閥門手輪的中心距操作面的高度為7501500mm之間,最佳高度為1200mm,不需經常操作的閥門安裝高度可達15001800mm。當安裝高度無法降低且又需要經常操作時,設計時應考慮設操作踏步。
        不同方位上閥門的安裝高度和距離詳見圖2.0.6。
    2.0.7 閥門手輪中心距操作面的高度超過1800mm時,應設置鏈輪掛鉤,鏈輪的鏈距地面宜為800mm左右。為不影響應鏈輪操作,將鏈子下端掛在靠近的墻上或柱子上。
    2.0.8 安裝在管溝內的閥門,當打開溝蓋板能夠操作時,閥門的手輪不應低于溝蓋板下300mm,當低于300mm以下時,應設閥門伸長桿,使其手輪在溝蓋板下100mm以內。
    2.0.9 安裝在管溝內的閥門需要在地面上操作的,或安裝在上一層樓面(平臺)下方的閥門,可設閥門伸長桿使其延伸至溝蓋板、樓板、平臺上面進行操作。伸長桿的手輪距操作面1200mm左右為宜。
    小于等于DN40及絲扣連接的閥門不應使用鏈輪或伸長桿進行操作,以免損壞閥門。
    通常情況下,應盡量少使用伸長桿和鏈輪來操作閥門。
    2.0.10 布置在平臺周圍的閥門手輪距平臺邊緣的距離不宜大于450mm。當閥桿和手輪伸入平臺內的上方且高度小于2000mm時,應使其不影響操作人員的操作和通行,以免造成人身傷害。
    2.0.11 水平安裝的明桿式閥門開啟時,閥桿不得影響通行,特別是閥桿位于操作人員的頭部或膝蓋部位時更要注意。
    2.0.12 閥門相鄰布置時,手輪間的凈距不宜小于100mm。
    2.0.13 除了因工藝需要用于沉淀物料或固體放料閥門外,一般閥門的手輪不得朝下,尤其是危險介質管道上的閥門嚴禁手輪朝下,以免操作時泄漏危及人身安全。
    閥門手輪的方位依次為:
    垂直向上
    水平
    垂直向上左右傾斜45°
    垂直向下左右傾斜45°(最好不用)
    2.0.14 塔、反應器、立式容器等設備底部管道上的閥門不得布置在裙座內。
    2.0.15 工藝管道及儀表流程圖(P&ID)上與設備管口畫在一起的閥門,應當直接與設備管口相連接。
    通常情況下切斷設備用的閥門,在條件允許時宜與設備管口直接相接,或盡量靠近設備。與裝有劇毒介質的設備相連接的管道上的閥門,應與設備管口直接相接,該閥門不得使用鏈輪操作。
    與設備管口直接相接的閥門,設計時應特別注意閥門側的法蘭必須與設備管口上的法蘭配對。當閥門上是凹面法蘭時,要提請設備專業在相應的管口配置凸面法蘭。
    2.0.16 從干管上引出支管時,其切斷閥應盡量靠近干管并裝在支管水平段的最高點上,以便流體向閥門兩側排凈。
    2.0.17 管廊上的支管切斷閥不經常操作(僅在停車檢修時用),若沒有設永久性梯子時,設計時應考慮留出使用臨時梯子的空間位置。
    2.0.18 大型閥門的操作應使用帶齒輪傳動機構,安裝時應考慮齒輪傳動機構所需空間位置。
    通常,閥門的尺寸大于下列等級的尺寸應考慮使用帶齒輪傳動機構的閥門。
    閘閥
    壓力等級
    閥門公稱直徑
    PN
    Lb/in2
    DN mm
    2.0
    150
    600
    5.0
    300
    400
    10.0
    600
    200,250
    15.0
    900
    200
    25.0
    1500
    150
    球閥
    壓力等級
    閥門公稱直徑
    PN
    Lb/in2
    DN mm
    2.0
    150
    200
    5.0
    300
    150
    10.0
    600
    150
    蝶閥
    壓力等級
    閥門公稱直徑
    PN
    Lb/in2
    DN mm
    2.0
    150
    250
    5.0
    300
    300
    2.0.19 當閥門兩側壓差大時,為方便閥門的開啟需設置壓力平衡旁通閥,旁通閥尺寸可按下表選用。
       

    旁通閥尺寸選用表                                 2.0.19
    閘閥壓力等級
    Lb/in2
    管徑DN mm
    150
    300
    600
    900
    1500
    2500
    100
    ×
    ×
    ×
    150
    ×
    ×
    旁通直徑DN 20
    200
    ×
    ×
    250
    ×
    ×
    300
    ×
    ×
    350
    ×
    ×
    ×
    400
    ×
    旁通直徑DN 25
    ×
    450
    ×
    ×
    500
    ×
    ×
    600
    ×
    ×
    2.0.20 較大的閥門應在閥門的一側或兩側設置支架,設置的原則為拆下閥門時不應影響管道的支撐,一般支架距法蘭300mm左右。
    2.0.21 高壓閥門開啟時啟動力大,必須設置閥架以支承閥門和減少啟動應力,其安裝高度以6001200mm為宜。
    2.0.22 在進出裝置界區處的管廊上的切斷閥應集中布置并設置操作平臺。
    2.0.23 對夾式閥門或蝶閥不得與其它閥門和管道附件直接連接,中間應設一短管。
    2.0.24 裝置界區的消防水和消防蒸汽的閥門應布置在發生事故時,操作人員易接近的安全地帶。
    2.0.25 升降式止回閥應安裝在水平管道上。
    旋啟式止回閥可安裝在水平管道上,也可安裝在介質自下向上流動的垂直管道上。
    夾嵌式薄型止回閥可安裝在水平管道上,也可安裝在介質自下向上流動的垂直管道上。但不得用止回閥直接與其它閥門或管道附件對接,其中間應設置一段短管,以保證閥板的旋轉空間。
    球型止回閥可以安裝在水平或垂直管道上。球型止回閥的連接形式均為承插焊連接。
    2.0.26 管道上安裝絲扣連接的閥門時,設計時在閥門鄰近必須安裝活接頭,以便拆裝。
    2.0.27 加熱爐滅火蒸汽管道的閥組應便于操作,距爐體不得小于6m。
    3.  減壓閥的安裝
    3.0.1 在蒸汽管道和壓縮空氣管道上,當系統壓力比較高,而用戶要求較低壓力時,可采用減壓閥減壓的辦法來滿足用戶的要求。
    3.0.2 減壓閥應布置在易檢修、振動小、較空的地方,不應布置在移動設備和易受沖擊的地方。
    3.0.3 減壓閥可布置在距地面(樓面)12m以下的地方,靠墻設置,但占地較大。
    減壓閥也可布置在距地面(樓面)3m左右的空中,但要設平臺。
    3.0.4 蒸汽系統減壓閥組前應設汽水分離罐和疏水閥,并且應安裝管道過濾器。
    3.0.5 減壓閥組前后應加切斷閥,閥前應裝壓力表,閥后應裝安全閥,并且還應設旁路閥。
    3.0.6 減壓閥均應裝載水平管道上,波紋管式減壓閥用于蒸汽時,波紋管應向下安裝,用于壓縮空氣時需將閥門反向安裝。
    國產減壓閥組的安裝尺寸參見《化工管路手冊》下冊。
    4.  安全閥的布置
    4.0.1安全閥應直立安裝并靠近被保護的設備或管道.如不能靠近布置,則從被保護的設備或管道到安全閥入口的管道總壓降,不應超過安全閥定壓值的3%。
    4.0.2.安全閥宜設置檢修平臺。布置重量大的安全閥時要考慮安全閥拆卸后吊裝的可能,必要時應設吊桿。
    4.0.3安全閥入口管道應采用長半徑彎頭。
    4.0.4安全閥出口管道的設計應考慮背壓不超過安全閥定壓的一定值。對于普通型彈簧式安全閥,其背壓不超過安全閥定壓值的10%。
    4.0.5當排入放空總管或去火炬總管的介質帶有凝液或可冷凝氣體時,安全閥的出口應高于總管,否則,應采取排液措施。
    4.0.6排入密閉系統的安全閥出口管道應順介質流向45°斜接在排放總管的頂部,以免總管內的凝液倒流入支管,并可減少安全閥背壓。
    4.0.7當安全閥進出口管道上設有切斷閥時,應選用單閘板閘閥,并鉛封開,閥桿應水平安裝,以免閥桿和閥板連接的銷釘腐蝕或松動時,閥板下滑。當安全閥設有旁路閥時,該閥應鉛封關。
    2.0.6  管道閥門安裝位置選擇圖

    閥門安裝一般規定.pdf

    167.89 KB, 下載次數: 26

    售價: 3 金幣  [記錄]


    油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
    2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
    3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
    4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
    5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
    6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
    7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

    沙發
    發表于 2019-12-24 21:56:32 | 只看該作者
    PDF里面還有其他的內容的嗎
    板凳
    發表于 2020-7-22 08:39:53 | 只看該作者
    很不錯的資料
    地板
    發表于 2020-10-27 13:49:46 | 只看該作者
    感謝樓主分享
    5#
    發表于 2021-1-14 13:47:35 | 只看該作者
    感謝樓主分享,學習了
    6#
    發表于 2022-4-26 14:13:36 | 只看該作者
    謝謝樓主的分享
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

    本版積分規則

    掃碼訪問手機版

    QQ of Webmaster|關于我們|網站地圖|手機版|無圖版|油氣儲運網 (魯ICP備11007657號-3)

    GMT+8, 2022-8-14 00:13 , Processed in 0.058068 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2018 Comsenz Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表
    91人人模人人爽人人喊,永久免费观看的A片视频,无码一级特黄大片
  • <bdo id="awaa0"><noscript id="awaa0"></noscript></bdo>